土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:消防电梯的排水泵配电问题

请教:消防电梯的排水泵配电问题

发布于:2010-05-09 09:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防电梯的排水泵配电问题:
此设备为消防负荷,是否需要双电源末端切换:
高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
[ i]条文解释:三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。
第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

问题一:高规规定的消防水泵(需双电源末端供电)是否包含该设备防火规范:

11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其
配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

问题二:该规范就没提消防水泵这概念;是不是可以理解为多层建筑的消防电梯的排水泵可无需在最末一级双电源配电

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2015-10-04 21:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • aibuliu305576482
    “火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行”,实际操作中这两类供电均在一级配电箱中设置自动投切,这是消防联动实验中很重要的一环。
    2010-10-17 16:54:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求供配电及工厂供电方面的视频教程

感觉自己对供配电及工厂供电总是一知半解,虽然是看了很多书,但是还是不是很明白,况且现在的岁数看书也是走马观花。所以拜求大家找点这方面的视频教程,例如:负荷计算,短路计算,配电室设计,防雷等等!先谢谢了

回帖成功

经验值 +10