大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。他们想运行一部分FFU。这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
godme
沙发
安装精细没有问题
2010-05-19 09:43:19
赞同0
-
haoshumin
板凳
你可以使用FFU系统,风管会少些,噪音会高些,通常单个FFU的尺寸都不会太大,FFU和吊顶间的密封面会相对多一些,施工质量会难控一点。