土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 百级区循环风处理方式

百级区循环风处理方式

发布于:2010-05-08 21:47:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
采用循环风机处理百级区循环风方式,此方式百级区上部静压箱相对百级区室内为正压,顶棚高效过滤器与吊架间的渗漏,为静压箱流向室内,直接影响百级区洁净度。对施工质量要求较高。循环风机箱及处理噪声,需要较大的空间,而通常百级区周围风管都比较密集,需要精心布局.
有没有更好的方式解决这个问题?有没人有高见的?请教请教!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • godme
    godme 沙发
    安装精细没有问题
    2010-05-19 09:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • haoshumin
    haoshumin 板凳
    你可以使用FFU系统,风管会少些,噪音会高些,通常单个FFU的尺寸都不会太大,FFU和吊顶间的密封面会相对多一些,施工质量会难控一点。
    2010-05-18 19:46:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。他们想运行一部分FFU。这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?