土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?

大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?

发布于:2010-05-08 17:29:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU?

面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统

现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。

他们想运行一部分FFU。

这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差,
车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • linxu019
    linxu019 沙发
    聆听高手讨论,增长知识点 哈哈
    2011-08-18 16:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • lpland01
    lpland01 板凳
    这是可以的,因为业主要分期上设备。只不过不知道那1/3的FFU和DC干盘管,处理这么大的空间能不能满足洁净和负荷的要求,至于楼主说的倒流问题倒没多大问题。最好建议把空间隔起来。
    2010-05-17 14:34:17

    回复 举报