请问各位消防电梯下设排水泵为何?何时需要设?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    消防电梯下必须设
    原因是,消防电梯前室有消火栓,一旦使用该消火栓或周围的消火栓,就很有可能会有大量的消防用水会从电梯口流进来,最后都汇集到消防电梯下面,这里的水应该在火灾扑灭后尽快排出,让电梯尽早恢复运作!因此,需要设排水泵.
    2005-08-27 09:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • xujinzhan
    xujinzhan 板凳
    消防电梯下必须设。
    2005-08-26 23:07:26