请问管径80的消防干管,设计压力为4公斤,试压压力应为多少公斤?

全部回答(3 )

  • bxp2008i
    当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时水压强度试验为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa; 当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验为设计工作压力加0.5Mpa。规范上明文规定的!
    2005-08-27 00:33:27 来自 PC 评论 举报
  • yzcaojiwei
    当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时水压强度试验为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。国家规范要求。
    2005-08-26 16:55:26 来自 PC 评论 举报