土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:露点送风的风量问题

请教:露点送风的风量问题

发布于:2005-08-26 18:42:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
组合式空调器,采用露点送风,但觉得风量太大了想降低,怎么办?(送风温差10°C,换气次数为14次,是大面积车间,觉得换气次数为5、6次就差不多了)
如果直接降低风量会有什么结果?实际处理过程还会沿着热湿比线ε进行吗?
如果加大风量呢,又会是什么结果?
我正在做一个设计,以上问题急于得到答案,因为风量太大直接影响了运行成本。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zoozky
    zoozky 沙发
    某办公室设计干球温度为26℃,湿度为65%,风速为0.25m/s。在27度,相对湿度65%条件下有何办法可以使该办公室达到与设计标准同等的舒适度。

    先冷却(制冷机组)到机械露点,(湿度为95%,含湿量与目标点相同),再等湿降温,然后空调露点送风.

    这样是否合适?
    但应该从热舒方程也是 M-W-C-R-E=0
    2005-12-09 10:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳
    如果想获得相同的制冷量,又要减小送风量,就要拉大送风温差,那就造成送风温度低于露点温度,后果是必然结露.所以空调箱的设计里很重要的一个节能措施就是露点送风,但大温差是有限度的.
    2005-11-09 12:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

远大直燃机的机房设计

小弟以前没作过直燃机的机房设计,前几天有朋友让给作一个,看了看样本,自己画了画.远大直燃机制冷和供热一共有四个接口,问一问,这四个接口应该怎么与水泵连接.这四各口可不可以接到一组循环水泵上,冬夏两季用阀门来控制转换.希望有图的朋友能帮我一吧,再这里谢谢了

回帖成功

经验值 +10