土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教:定压水罐如何设计
求教问题:
1、什么地方可以用定压罐代替高位膨胀水箱?
2、定压水罐如何设计?
3、凡设定压水罐的都是闭式系统,对吗?
急需了解,万分感谢!

全部回答(4 )

  • yangjing841023
    请问,在采暖系统中定压罐的大小应如何确定,采暖系统的定压值和泄压值如何确定
    2009-02-05 13:41:05 来自 PC 评论 举报
  • wangyunhao2000
    1、空调系统最高点无法设置开式膨胀水箱。
    2、由于使用定压罐的空调水系统均为闭式循环,所以定压罐的选择应满足以下条件:
    1)罐体耐压必须大于系统额定工作压力。
    2)罐体水容量可通过以下公式估算:
    V(L)=0.015*制冷量(KW)*32
    3)罐体内压力应根据系统额定工作压力调整。

    以上仅为个人见解,欢迎各位批评
    2005-08-28 21:59:28 来自 PC 评论 举报