土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
求教:定压水罐如何设计
求教:定压水罐如何设计
求教问题:
1、什么地方可以用定压罐代替高位膨胀水箱?
2、定压水罐如何设计?
3、凡设定压水罐的都是闭式系统,对吗?
急需了解,万分感谢!
发布于
2005-08-26 16:57:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yangjing841023
请问,在采暖系统中定压罐的大小应如何确定,采暖系统的定压值和泄压值如何确定
2009-02-05 13:41:05
来自 PC
评论
举报
wangyunhao2000
1、空调系统最高点无法设置开式膨胀水箱。
2、由于使用定压罐的空调水系统均为闭式循环,所以定压罐的选择应满足以下条件:
1)罐体耐压必须大于系统额定工作压力。
2)罐体水容量可通过以下公式估算:
V(L)=0.015*制冷量(KW)*32
3)罐体内压力应根据系统额定工作压力调整。
以上仅为个人见解,欢迎各位批评