请教外网支架!施工单位太。。。。。最近在做一个厂区外网,多根管道共架,最大一根管道消防管DN150,其它均为DN80~DN100不等的压力排水管道,请教我的支架间距11米是否合适,规范规定DN150的不保温管道最大跨距8米,但我当初考虑是做焊接加强板后跨度可以达到11米左右,而且多根管道共架,中间用横钢梁加U型管卡捆绑(理论上强度应该增加,类似于一根筷子容易折断,一把筷子不容易的道理);目前的问题时,由于采用的管材是钢塑复合管以及卡箍连接,施工单位一口咬叮钢塑管及热浸镀锌钢管无法施焊,要求增加支架,这不是承认我设计失误阿,我该如何应对!我是个知错就改的好孩子,哈哈,但是不想施工单位那么嚣张,一下子让我增加在11米的支架内增加支架,然后向甲方要钱,找借口托工期,兄弟们,赶快拍砖啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
多层的话,看面积,个人建议设
回复 举报