土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教外网支架!施工单位太。。。。。

请教外网支架!施工单位太。。。。。

发布于:2005-08-26 11:48:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个厂区外网,多根管道共架,最大一根管道消防管DN150,其它均为DN80~DN100不等的压力排水管道,请教我的支架间距11米是否合适,规范规定DN150的不保温管道最大跨距8米,但我当初考虑是做焊接加强板后跨度可以达到11米左右,而且多根管道共架,中间用横钢梁加U型管卡捆绑(理论上强度应该增加,类似于一根筷子容易折断,一把筷子不容易的道理);目前的问题时,由于采用的管材是钢塑复合管以及卡箍连接,施工单位一口咬叮钢塑管及热浸镀锌钢管无法施焊,要求增加支架,这不是承认我设计失误阿,我该如何应对!我是个知错就改的好孩子,哈哈,但是不想施工单位那么嚣张,一下子让我增加在11米的支架内增加支架,然后向甲方要钱,找借口托工期,兄弟们,赶快拍砖啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ldsun
    ldsun 沙发
    11米跨度钢管如果不起拱的话扰度应该还是比较大的,做个简单的桁架增加刚度应该是可行的,桁架可以直接焊在钢管上。
    2005-08-27 21:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • laboydan
    laboydan 板凳
    目前变更材料为无缝钢管,且增加壁厚,不采用卡箍连接,焊接连接,是否可行,目前基础已经植护了,减小间距增加支架势必增加工程量和造价了,只是变更材料和壁厚是否增加很大造价,由于小弟经验不足,请给与帮助,不吝赐教!!!感激涕零
    2005-08-27 12:09:27

    回复 举报
    赞同0