[安装]请教室外不锈钢管道是否可以作成固定支座?
[安装]请教室外不锈钢管道是否可以作成固定支座?
不锈钢氮气管道内径50,工作温度常温,0.8MPa。室外直管段约有200m。现在施工队用一根不锈钢管一头焊在氮气管道上,另一头埋进地下生根作为支座,约3米一根,管道离地约40cm。
请问这样做法是否限制了管道的热胀冷缩,会不会对管道造成破坏?需要改为滑动支架吗?
发布于
2005-08-26 10:12:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zjw1316189
如果要做固定支架,也不能就这样直接焊管啊,不锈钢管壁厚都不大,很危险的做法。
2006-12-22 14:03:22
来自 PC
评论
举报
twt_lc@co163
同时很想知道不锈钢的热胀冷缩率 有时间让呀呀搞定
人工焊 不锈钢 很惊恐
即便人工焊 也要保证起码的环境 起码要搭个操作棚
滑动支架要加 但要知道为什么加 是为了导向和配合补偿器 没有补偿器 滑动不滑动的没用
2006-12-19 22:47:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhi_linz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
专家热线
返回版块
3779 条内容 · 105 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
人工焊 不锈钢 很惊恐
即便人工焊 也要保证起码的环境 起码要搭个操作棚
滑动支架要加 但要知道为什么加 是为了导向和配合补偿器 没有补偿器 滑动不滑动的没用