土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 主裙楼基础问题

主裙楼基础问题

发布于:2005-08-26 09:33:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
三栋30层高层,带2层裙楼,均有地下室二层,基础是否设沉降缝啊?
不设缝则有不均匀沉降,
设缝则高层的有效埋深和侧向约束不能满足要求。
该工程为上海地区,多望指教!谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mianfeipc
    mianfeipc 沙发
    这种情况不用设沉降缝 共用一个基础就OK了
    2005-09-12 21:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • mr.wangweicheng
    我初步打算基础连在一起,但基础以上主裙楼分开,之间设抗震缝
    主楼桩筏基础;裙楼柱下独立承台(桩基础),并设基础梁,上做抗水板,抗水板下铺柔性材料,
    设后浇带,通过计算控制沉降差在50以内,并对主裙楼交接处几跨的梁板做适当加强;
    从而使得结构对沉降有足够的协调和抵抗能力。
    鄙人不才,不知此方案可行不?
    2005-08-26 13:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工中基础出现失误,应采取何中种措施补强

一工程在施工中,基础筏板的上层钢筋被踩下去80~100mm,涉及25平方米的面积,筏板厚300,现在筏板上层钢筋的保护层厚为120~140mm,应采取何种措施进行补强,望大家不吝赐教,我这多谢了!