土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 施工中基础出现失误,应采取何中种措施补强

施工中基础出现失误,应采取何中种措施补强

发布于:2005-08-24 18:24:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一工程在施工中,基础筏板的上层钢筋被踩下去80~100mm,涉及25平方米的面积,筏板厚300,现在筏板上层钢筋的保护层厚为120~140mm,应采取何种措施进行补强,望大家不吝赐教,我这多谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 成阳
    成阳 沙发
    你看可不可以直接把踩塌的筏板那跨的砼表面凿毛清扫干净后润湿24小时后加一层钢筋网(同筏板上部配筋),用比筏板高一标号的砼再浇注一定的厚度。
    2005-08-26 10:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • qubite518
    qubite518 板凳
    由于上部钢筋为受拉钢筋,可以将原钢筋保护层凿除,一定原钢筋保护层满足要求部分凿掉,加一道钢筋,且应焊接再浇筑
    2005-08-25 13:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多