变电所系统图上变压器说明:
S11-M-1000KVA
10±5%/0.4KV
Ud=4.5%
D,yn11

请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • hanqiangding@co163
    Ud即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。它对变压器并列中很大的影响,因为变压器并列的三个条件是:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。
    如果变压器阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。
    很好,学习了东西。
    2008-09-21 23:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    5# 黄埔军校回恢复很好!解释的清楚!
    这个参数也是选择低压侧断路器的一个重要参考。
    2008-09-21 21:09:21