变压器正常过负荷能力计算?冬季变压器的过负荷能力是按昼夜负荷不均匀、夏季欠负荷两种情况考虑的,请问:1、日允许过负荷系数K由日负荷率B与最大负荷持续时间t查表而得,那么t是怎么算的?如果500kw持续10分钟400KW持续6个小时,其它时间小于这一值,那最大负荷是多少,持续时间t是多少?2、如果计算出的冬季过负荷能力为1.2,那允许过负荷持续的时间为多长?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
hanqiangding@co163
沙发
Ud即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。它对变压器并列中很大的影响,因为变压器并列的三个条件是:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。
2008-09-21 23:05:21
赞同0
-
信马由缰
板凳
5# 黄埔军校回恢复很好!解释的清楚!
2008-09-21 21:09:21
赞同0
加载更多如果变压器阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。
很好,学习了东西。
回复 举报
这个参数也是选择低压侧断路器的一个重要参考。
回复 举报