土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器正常过负荷能力计算?

变压器正常过负荷能力计算?

发布于:2005-08-26 03:16:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
冬季变压器的过负荷能力是按昼夜负荷不均匀、夏季欠负荷两种情况考虑的,请问:
1、日允许过负荷系数K由日负荷率B与最大负荷持续时间t查表而得,那么t是怎么算的?如果500kw持续10分钟400KW持续6个小时,其它时间小于这一值,那最大负荷是多少,持续时间t是多少?
2、如果计算出的冬季过负荷能力为1.2,那允许过负荷持续的时间为多长?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyyy8
    wuyyy8 沙发
    油侵变压器在全天满负荷运行时不宜过负荷
    给你个表格大家参考一下
    2007-10-03 11:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    、不清楚你的变压器容量是多少,所以这个问题,难以回答。不过,你好像选变压器的时候,逻辑关系反了。应该是按最大负荷选变压器,那么有明备用和暗备用之分。基本不考虑过负荷。过负荷的情况只是出现了故障、检修等情况偶尔为之。因为,这大大缩短变压器使用寿命。
    2、过负荷能力分油浸变压器和干式变压器。由浸自冷变压器过负荷30%时,允许过负荷时间是120分钟。干式变压器允许过负荷20%的时间是60分钟。

    我同意上述说法
    2007-10-02 00:15:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器精度试验和伏安试验!

互感器精度试验是采用什么设备进行试验的呢?电流互感器伏安特性试验 又是用什么试验设备呢?避雷器出厂试验是用什么设备,做什么试验呢!在线等!

回帖成功

经验值 +10