土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商铺消防问题

商铺消防问题

发布于:2010-05-06 10:10:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有看到一张图纸,项目是一个商贸城,3层,建筑高10.9米,每层建筑面积1400多平米。隔开成了33个独立店铺,店铺面积均在40平多点,有独立卫生间。
那图只布置了灭火器,可是我看到规范:建筑设计防火规范 (GB 50016--2006)中,
8.3 室内消火栓等的设置场所,第二条: 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等
我认为这个商贸楼的属性是归属于商店类的,且体积明显大于5000m3,按规范是要设置消火栓的,不知道为什么没做。

不过如果要设置消火栓的话,因为商铺都是隔开的,那是不是每个店铺都要布置一根消防立管呢,花费会不会太大了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • renying1009123
    我们做这样的时候,消火栓也是设在商铺的,因为是寒冷地区,不可能设在走道和疏散楼梯上,所以我也有颇多的疑问。
    2010-05-19 11:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • a-s-d-f-g
    a-s-d-f-g 板凳
    我只说按规范需要设置消火栓的,设计人员按照规范来,至于其他的,你不用管
    2010-05-13 14:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样改造的喷淋行不行

有一地下车库,不打算采暖,也不打算给管道做电伴热。想把喷淋和消火栓管道的入口处加快速开启阀,末端设快速排气阀。平时两种管道里全没水,着火时,报警后,电子监控室开启快速开启阀,向消防管道充水灭火

回帖成功

经验值 +10