有一地下车库,不打算采暖,也不打算给管道做电伴热。
想把喷淋和消火栓管道的入口处加快速开启阀,末端设快速排气阀。平时两种管道里全没水,着火时,报警后,电子监控室开启快速开启阀,向消防管道充水灭火

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lngmo
    lngmo 沙发
    不带这样的吧
    2010-05-19 20:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • brusel
    brusel 板凳
    2楼正解,喷淋可以用预作用系统,主要灭火还得靠消火栓系统,一但电控失灵,最根本的消火栓系统管网无水,你的责任就大了。
    民建中一般车库的消火栓管道需设置400mm橡塑保温层,不需要电伴热,没采暖也可以。
    如预作用喷淋系统的充水管道(泵后阀前)所在区域无采暖,也需作橡塑保温层。

    [ 本帖最后由 brusel 于 2010-5-7 23:32 编辑 ]