土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规中正压送风量取值范围是一层风量还是系统风量?

高规中正压送风量取值范围是一层风量还是系统风量?

发布于:2010-05-06 09:55:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果是一层风量,那送风口面积会很大,是系统风量,又和流速法算出来的风量相差很大,请高手指教~~

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • txwh1985
    txwh1985 沙发
    前室一般三层,但是同问,在实际工程中,由于各种因素,怎么保证楼梯间压力大于前室呢
    2010-05-25 10:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • eacdyg_2009
    eacdyg_2009 板凳
    防烟楼梯间一般设置自垂式加压送风口,火灾时所以层的送风口都送风,保证整个楼梯间都处于正压。
    前室或合用前室火灾时候只开着火本层及上下两层的加压风口,其风口为电控加压风口
    2010-05-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟,望大家指点

《高规》关于自然排烟部分说“靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”但是机械防烟部分又讲“不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室”应设置独立的机械加压送风的防烟措施,这里的“不具备自然排烟条件”是怎样判定的。望高手指点

回帖成功