土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟,望大家指点

关于排烟,望大家指点

发布于:2010-05-05 19:33:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》关于自然排烟部分说“靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”但是机械防烟部分又讲“不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室”应设置独立的机械加压送风的防烟措施,这里的“不具备自然排烟条件”是怎样判定的。望高手指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wlq258702
    wlq258702 沙发
    二楼说的对呀。
    2010-05-08 07:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    补充更正一下2#楼
    "高度超过50米后,即使外窗各项条件都满足条件,也要机械加压送风了。"
    应为高度超过50米的一类公建和高度超过100米的居住建筑
    2010-05-06 13:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教使用甲醇的工业甲类厂房通风

有个甲类的厂房使用甲醇,其通风系统,事故通风系统设置有什么具体要求和做法啊?

回帖成功

经验值 +10