正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》5.3.6条规定,下列情况不能使用循环空气。1、甲乙类生产厂房,以及含有甲乙类物质的其他厂房。请教:1、是不是甲乙类厂房的所有区域都必须采取直流系统。比如一个甲类厂房他并不是所有房间都使用甲类物质,其配套的卫生间、更衣等都是普通区,但是整个建筑定性为甲类厂房。那么这些普通区需要做直流式通风吗?必须采用防爆产品吗?2、甲乙类厂房防爆区送风的新风口距离防爆区最小距离应该是多少?规范5.3.4条只是提出要避免短路和清洁地点,没有具体的距离要求。多少距离算清洁安全了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报