关于档案室和中心机房的空调设计

发布于:2010-05-05 22:24:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高层公共建筑,热源采用蒸汽-热水换热机组,冷源采用蒸汽溴化锂机组。夏热冬冷地区
其中有一个一千平米的中心机房,和 三个250平米的档案室。
选用方案为: 档案室选用三个恒温恒湿机组。
中心机房选用若干机房专用精密空调,单制冷。
另设三个新风空调箱,冷热源与大楼其他房间共用。
请问:这种设计有问题么。新风是必须的么?
或者有其他更好的方案么?
中心机房选用的空调,档案的选用的空调如何避免噪声

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shanhx
    shanhx 沙发
    哪位兄弟有档案室的设计资料给参考一下啊
    2010-11-11 12:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • iwbwy
    iwbwy 板凳
    机房负荷特点是以热负荷为主,湿负荷很小,一般不需要新风,尝采用机房专用空调;

    新风空调箱如果是用于机房的话,我认为是从节能角度设计,在冬季直接引入室外冷空气冷却机房用。但要注意新风的过滤和防火。
    2010-05-07 14:49:07