土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DW15-630万能断路器的缺点是什么?

DW15-630万能断路器的缺点是什么?

发布于:2010-05-05 15:49:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我是个新手
单位有一个10KV/0.4KV的高压/低压预装式变电站,低压部分是三个低压配电柜,带动整个站内的消防水泵,电动球阀,仪表控制,站内动力等,在雷雨天气,甚至阴雨天气都容易引起跳闸停电,我问过有经验的前辈,他说很可能是进线侧的DW15万能断路器过于灵敏引进的,换一个同样大小的空气开关就可以解决经常停电的问题,我心里没底,所以来问问专家意见。恳求答案。
站内有四个避雷器,有环状避雷带。站区是高危气体储配站。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • smart5216
    smart5216 沙发
    把低电压脱扣电压调正一下或者把时间调整一下
    2011-04-06 12:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • lezg8000
    lezg8000 板凳
    同意楼上观点,把低电压脱扣电压调正一下或者把时间调整一下
    2010-05-09 14:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线隔离和进线断路器间机械连锁是用程序锁吗?

在做一个项目KYN28-12,第一次遇到以下问题,还请高手指点:1、进线隔离手车(1#柜)与进线断路器(4#柜)之间的机械连锁是用程序锁(2锁1钥匙)实现吗?进线断路器程序锁装在什么位置?2、计量柜(2#柜)CT、PT手车安放在什么位置能够方便连接铜排呢,有人建议把CT放到母线室,行不?PT手车我想把它做成下触臂形式,还放到断路器室,行不?最好能有CAD图纸表述3、3#柜PT是提供给断路器AC220V操作电源的,这组PT应该还要给微机保护提供电压输入,那我想问的是PT是V-V接线还是用YY剩余绕组的呢?PT容量要多大的呢?能否提供详细参数?

回帖成功

经验值 +10