进线隔离和进线断路器间机械连锁是用程序锁吗?在做一个项目KYN28-12,第一次遇到以下问题,还请高手指点:1、进线隔离手车(1#柜)与进线断路器(4#柜)之间的机械连锁是用程序锁(2锁1钥匙)实现吗?进线断路器程序锁装在什么位置?2、计量柜(2#柜)CT、PT手车安放在什么位置能够方便连接铜排呢,有人建议把CT放到母线室,行不?PT手车我想把它做成下触臂形式,还放到断路器室,行不?最好能有CAD图纸表述3、3#柜PT是提供给断路器AC220V操作电源的,这组PT应该还要给微机保护提供电压输入,那我想问的是PT是V-V接线还是用YY剩余绕组的呢?PT容量要多大的呢?能否提供详细参数?