问题急于解答!拜托了各位!

发布于:2005-08-25 15:59:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问题:由于是小学生年龄较小,虽然温度达到设计温度,但上课时同学仍感觉冷,所以校方想在原有散热器为GC型钢制翅片管散热器的基础上增加长度(原为1米长,现想增加0.3米),不改变原干、立、支管和设备,问是否能达到提高室温的效果,是否明显,能提高多少?

资料:建筑面积7277㎡,地上4层,5层为水箱间,建筑高度5.5m,锅炉房建于院内平房。
1、 热源为燃气锅炉供给,热煤设计的供回水温度为95/70℃。
2、 系统为下行上给双管异各系统。供回水干管均设管沟内。
3、 散热器为GC型钢制翅片管散热器,工作压力为0.4 Mpa。
4、 教室设计温度为16℃
5、 采暖系统参数
耗热量360125 w或 309652 Kcal/h 阻力损失 12470 Pa 或 1272 mmH2O 热指标49.5W/㎡或 42.6
Kcal/㎡h
6、燃气采暖炉:额定功率401—455KW 压力为0.6 Mpa。
7、采暖循环泵:流量:31 m3/h 扬程:17m

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tjktz2006
    tjktz2006 沙发
    感谢各位网友的热心解答,谢谢了。
    2005-08-27 17:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    建筑高度较高,导致温差梯度。估计学生们脚会冷,尤其坐着上课。
    如果提高室内温度,导致计算温差增加,总负荷上升,例如上升10%(原室内外设计温差20,现为22),则360125*1.1=396138W,负荷/锅炉出力=396138/401000=98.79%
    你的锅炉很难说能承受得住。
    根据论坛一些人的说法,现在锅炉出力也就是标称的70%,那么这更危险了。
    所以三思呀!
    2005-08-26 18:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸气换热减温减压问题!

某换热站,热源为1.0MPa的饱和蒸汽,设计采用板式换热器,故需要对热源进行减温减压处理.一般板式换热器进口压力应在0.3-0.4MPa之间,其温度也应该在130度以内.现设计要求采用减压阀和减温共同使用达到减温减压的目的.问题:减压阀,减温包如何确定选型参数.说明:减温阀与减温包均需要设计合理,并尽可能的降低成本.考虑过的几种方案:1\如果设计成把减温阀和减温包都设计成能从1.0MPa的饱和蒸汽减到0.3-0.4MPa的,则减温阀和减压包必定选型较大,其成本较高.并且经过这样两次减温减压,原有的1.0MPa的饱和蒸汽应该降到了0.3-0.4MPa以下,也就是说,板式换热器的换热量达不到原有的设计要求.2/考虑取分段减温压方法.即将1.0MPa的饱和蒸汽先采用减压阀减到XMPa,再通过减温包从XMPa减到0.3-0.4MPa.这样的好处是:减压阀和减温包选型较小,成本不高.而且板式换热器的选型也可以减小(板式换热器的换热量就可以从Q1变为Q1-Q3.备注:总换热量为Q1,板式换热器的换热量为Q2.压温包的换热量为Q3,)这样,可以大大减小整个设备的成本.问题是:中间减温减压值如何确定.即XMPa中X怎么取值,不会只是简单的取中间值就可以吧!!