土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸气换热减温减压问题!

蒸气换热减温减压问题!

发布于:2005-08-25 15:53:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某换热站,热源为1.0MPa的饱和蒸汽,设计采用板式换热器,故需要对热源进行减温减压处理.一般板式换热器进口压力应在0.3-0.4MPa之间,其温度也应该在130度以内.现设计要求采用减压阀和减温共同使用达到减温减压的目的.问题:减压阀,减温包如何确定选型参数.说明:减温阀与减温包均需要设计合理,并尽可能的降低成本.
考虑过的几种方案:1\如果设计成把减温阀和减温包都设计成能从1.0MPa的饱和蒸汽减到0.3-0.4MPa的,则减温阀和减压包必定选型较大,其成本较高.并且经过这样两次减温减压,原有的1.0MPa的饱和蒸汽应该降到了0.3-0.4MPa以下,也就是说,板式换热器的换热量达不到原有的设计要求.2/考虑取分段减温压方法.即将1.0MPa的饱和蒸汽先采用减压阀减到XMPa,再通过减温包从XMPa减到0.3-0.4MPa.这样的好处是:减压阀和减温包选型较小,成本不高.而且板式换热器的选型也可以减小(板式换热器的换热量就可以从Q1变为Q1-Q3.备注:总换热量为Q1,板式换热器的换热量为Q2.压温包的换热量为Q3,)这样,可以大大减小整个设备的成本.问题是:中间减温减压值如何确定.即XMPa中X怎么取值,不会只是简单的取中间值就可以吧!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wanlirn
    wanlirn 沙发
    你加一个汽水管壳式换热器不就完了吗? 四平厂家都这么做???
    2005-10-26 14:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • hu_zhongwei
    hu_zhongwei 板凳
    请问一下,华东地区电厂出来的蒸气参数为多少?价格大约为多少钱一吨?急急急
    2005-10-26 09:18:26