毛细管空调系统对建筑围护结构的基本要求

发布于:2010-05-05 10:37:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据中国某些区域季节温度高、湿度大的气候特点,为了增加舒适性,采用舒适性辐射空调系统,达到节约空调的能耗及初投资,使建筑维护结构做到国家建筑节能规范标准65%。建议对外墙及屋面进行保温并设置节能窗,具体建议参数如下:

外墙:20mm水泥砂浆抹灰+100mm聚苯板+80mm空气层+180钢筋混凝土板+20mm石材:综合传热系数为0.5W/(m2•K);表面颜色为白色,吸收率为0.55;

屋面:20mm水泥砂浆抹灰+200mm聚苯板+200钢筋混凝土板+20mm水泥砂浆抹灰,综合传热系数为0.37W/(m2•K);

隔墙与楼板:传热系数为1.5W/(m2•K);

外门:传热系数满足为K≤2.5W/(m2•K);

窗户:断热型铝合金窗框+Low-e中空玻璃,加设外遮阳设施。
外窗主要热工参数
名称 种类 遮阳系数SC 传热系数K{W/(m2•K)]
玻璃 普通中空6-12A+6 0.63 1.84
窗框 断热型铝合金窗框 0 2.6
综合传热系数K{W/(m2•K)] 2.0 综合遮阳系数 0.315
经过计算分析,窗墙比为30%时,围护结构达到上述要求后,室内空调负荷指标可以控制在50 W/m2以内。