土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 毛细管空调系统对建筑围护结构的基本要求

毛细管空调系统对建筑围护结构的基本要求

发布于:2010-05-05 10:37:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据中国某些区域季节温度高、湿度大的气候特点,为了增加舒适性,采用舒适性辐射空调系统,达到节约空调的能耗及初投资,使建筑维护结构做到国家建筑节能规范标准65%。建议对外墙及屋面进行保温并设置节能窗,具体建议参数如下:

外墙:20mm水泥砂浆抹灰+100mm聚苯板+80mm空气层+180钢筋混凝土板+20mm石材:综合传热系数为0.5W/(m2•K);表面颜色为白色,吸收率为0.55;

屋面:20mm水泥砂浆抹灰+200mm聚苯板+200钢筋混凝土板+20mm水泥砂浆抹灰,综合传热系数为0.37W/(m2•K);

隔墙与楼板:传热系数为1.5W/(m2•K);

外门:传热系数满足为K≤2.5W/(m2•K);

窗户:断热型铝合金窗框+Low-e中空玻璃,加设外遮阳设施。
外窗主要热工参数
名称 种类 遮阳系数SC 传热系数K{W/(m2•K)]
玻璃 普通中空6-12A+6 0.63 1.84
窗框 断热型铝合金窗框 0 2.6
综合传热系数K{W/(m2•K)] 2.0 综合遮阳系数 0.315
经过计算分析,窗墙比为30%时,围护结构达到上述要求后,室内空调负荷指标可以控制在50 W/m2以内。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛细管空调设计要领

毛细管辐射空调系统是一种可代替常规中央空调的新型节能舒适空调。系统以水作为冷媒载体,通过均匀紧密的毛细管席(一般管体4.3mm*0.8mm,间距20mm)辐射传热。由于该系统所需的夏季冷冻源供水温度只需17-19度供回水温度,冬季只需32-30度供回水温度,大大低于常规水空调夏季7-12度和冬季45-40度供回水所需的能耗,因而系统节能。而由于毛细管辐射空调系统是以均匀的辐射面进行辐射传热,所以该系统没有常规对流传热所产生的对流不均匀,风机噪音和室内温度梯度明显,再加上为毛细管辐射空调系统配置的新风置换系统使得系统更加舒适于常规空调。

回帖成功

经验值 +10