浙江某发电厂的办公楼变电所,内设2台400KVA变压器,低压处联络。两路6KV高压进线,引自厂区6KV配电站,距办公楼500米。厂里要求这两路高压电缆在变电所不装隔离开关,直接进变压器,操作在6KV配电站。我认为不行,于是厂里要依据,还说他们都是这么做的。我查了《全国民用建筑工程技术措施 电气》3.2.1第8条“当变压器与6~10KV配电所不在同一配变电所时,变压器的高压进线应设有隔离开关或负荷开关”,可这是“民用”建筑措施,不是工业建筑,说服不了厂里。请问以上条文出自哪本规范?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰哥
    杰哥 沙发
    距离有多远?
    2005-08-26 14:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 板凳

    相信大鼻子的。没问题。顺边问一下?你的断路器是什么型号的断路器????
    2005-08-25 22:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多