土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 放射式的走线和树干式的走线的主要区别

放射式的走线和树干式的走线的主要区别

发布于:2005-08-25 12:13:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计的时候放射式的走线和树干式的走线的主要区别在什么位置?比如我这种是放射式吗?
一楼设一总配电箱,同时负责一楼的照明配电回路;二楼照明配电箱从一楼总配电箱引出;三楼照明配电箱从二楼照明配电箱引出来。。。。以次一直做四楼、五楼的配电主干线是不是 放射式?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fifitony001
    fifitony001 沙发
    你电缆是一级一级地缩小的吧?
    2006-07-30 15:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • yzh131421
    yzh131421 板凳
    树干式!!

    放射式是一对一的供电,任何一路故障不会影响到其他回路.
    树干式是一路出去的如干线某点故障,其后面的回路都会受到影响。

    你这样的情况就是一根电缆带多个楼层配电箱! 当主干线路出线故障就会造成其他楼层停电。 如果是放射式的话,就是一根电缆带一个楼层的配电箱, 出现故障时不影响其他楼层的供电!!
    2006-07-29 16:22:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压短路器和三相电度表问题

我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?

回帖成功

经验值 +10