发布于:2005-08-25 11:03:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一电子厂成品检测部新装一台10KVA UPS电源,安装后出现如下问题:原来在市电状态下,检测用小变压器没问题,用UPS电源后,变压器发热严重,很烫手,半个小时之内就会烧坏,UPS厂家带仪器检测查UPS电源电压正常,UPS没问题。后检查检测用变压器铬牌电源输入为交流230V,输出为直流7.5V(德国产变压器,该厂产品主要销往欧州),我们怀疑是不是供给检测用变压器的输入电压太低,致使电流增大而烧坏,但该变压器用市电又正常,很是迷惑,希望各位能指点迷津
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
用示波器看一下波形。
回复 举报