土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS供电问题

UPS供电问题

发布于:2005-08-25 11:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一电子厂成品检测部新装一台10KVA UPS电源,安装后出现如下问题:原来在市电状态下,检测用小变压器没问题,用UPS电源后,变压器发热严重,很烫手,半个小时之内就会烧坏,UPS厂家带仪器检测查UPS电源电压正常,UPS没问题。后检查检测用变压器铬牌电源输入为交流230V,输出为直流7.5V(德国产变压器,该厂产品主要销往欧州),我们怀疑是不是供给检测用变压器的输入电压太低,致使电流增大而烧坏,但该变压器用市电又正常,很是迷惑,希望各位能指点迷津

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hnlxgjj
    hnlxgjj 沙发
    谢谢2楼朋友,UPS波形正常,是UPS厂家带仪器在现场检测的,电压很稳定.
    2005-08-25 11:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • 84910936
    84910936 板凳
    是不是ups输出波形有问题,如果不是纯正弦波,含有方波分量太多。是可能烧毁变压器的。
    用示波器看一下波形。
    2005-08-25 11:34:25

    回复 举报
    赞同0