土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于UPS问题

关于UPS问题

发布于:2005-08-25 10:45:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一电子厂成品检测部新装一台10KVA UPS电源,安装后出现如下问题:原来在市电状态下,检测用小变压器没问题,用UPS电源后,变压器发热严重,很烫手,半个小时之内就会烧坏,UPS厂家带仪器检测查UPS电源电压正常,UPS没问题。后检查检测用变压器铬牌电源输入为交流230V,输出为直流7.5V(德国产变压器,该厂产品主要销往欧州),我们怀疑是不是供给检测用变压器的输入电压太低,致使电流增大而烧坏,但该变压器用市电又正常,很是迷惑,希望各位能指点迷津
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市供电事故应急预案

有那位高人在做城市供电应急预案?能参与探讨吗?

回帖成功

经验值 +10