正压过大怎么办?
正压过大怎么办?
一个车间1300平米,4米层高。千级,共有600*400余压阀三个。
设计新风量 13000m3/h 现补5000m3/h新风,就有40Pa正压。
是否是余压阀太少,还要加余压阀?
发布于
2010-05-03 22:18:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yys0411
首先这个新风量是怎么得来的?是不是生产工艺必须的?
如果不是,调整新风量。
如果新风量生产工艺必须的,最好是加排风机。
是否需要加设余压阀,应查看一下样本资料。
2010-05-10 10:31:10
来自 PC
评论
举报
orcman
可以设置排风机,带变频,根据室外压差调排风量
2010-05-09 20:32:09