阅读下一篇
诚心请教大家:两栋楼相距100米但地库连通属1个项目,是否要分设2个10KV变电所如题:诚心请教大家,两栋楼相距100米但地库连通属1个项目,是否要分设2个10KV变电所一栋主楼100米,4万平米办公楼,用电量估计4000KW另一栋楼12层,1万2千平米酒店,用电量1000KW全是用分体空调,所以地面部分用电量比较大现在很犹豫,主变电所设置在主楼的下面,请问酒店部分是再做个分变电所呢,还是采用低压母线。经过压降计算,如果用低压母线,到副楼12层的地方,压降已经到3.6%了,算上末端可能超过5%
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
wlszjs
沙发
计量柜中就有PT的,所谓的计量柜与PT柜合并的意思是不是说PT合用呀。如果PT负载不重,仅仅是装个电压表的话从技术上讲是可以的。我们这里也是这么做的,但是要征得电力公司同意才行。如果是另外加PT的话建议不要与计量柜合并。PT柜与进线柜或其他柜合并只要柜子生产厂家允许就可以了,一般没有太大问题的。最好是与隔离柜合并。因为隔离柜中设备比较少。
2010-05-15 07:40:15
赞同1
-
lwj931877631
板凳
作为业主自己计费的可以 但涉及到供电部门收费的 供电部门不会答应的 不行的
2013-09-07 10:20:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报