如题:诚心请教大家,两栋楼相距100米但地库连通属1个项目,是否要分设2个10KV变电所
一栋主楼100米,4万平米办公楼,用电量估计4000KW
另一栋楼12层,1万2千平米酒店,用电量1000KW
全是用分体空调,所以地面部分用电量比较大
现在很犹豫,主变电所设置在主楼的下面,请问酒店部分是再做个分变电所呢,还是采用低压母线。
经过压降计算,如果用低压母线,到副楼12层的地方,压降已经到3.6%了,算上末端可能超过5%
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
版主把我搞糊涂了呀,低压配电室指的是变压器和低压柜放一起的一个房间?3楼说的是做2个变电所呀
主要是建筑专业觉得多做一个变电所估计要70平米要去掉很多车位,他们的车位指标有点没办法做出来
我也知道最合适的是在酒店下再做个分变电所,但条件限制的情况下,是否有这种低压母线拉100多米拉到另外一栋楼的做法
顺便说下,这次中国馆35万平米居然只有一个变电所,被我师父骂的要死,他是业主