发布于:2010-05-02 21:06:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC
ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WC
ZRBV-5*4-SC25-WC.CC
ZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC
请教以上的各是什么意思?
ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC是不是导线穿钢管后再走桥架啊。是3根ZR-BV-2.5的导线吗?
ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WC
ZRBV-5*4-SC25-WC.CC
ZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC
ZRYJV-3*2.5、ZRBV-5*4、ZRYJV-3*2.5SC20这三个是不是都是电缆啊,在计算的时候按一根计算。
还是ZRYJV-3*2.5是电缆,ZRBV-5*4是5根ZRBV-4的导线啊?
[
本帖最后由 dingguizhou 于 2010-5-2 21:15 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC
3根ZR-BV2.5平方导线,穿SC20管,经桥架(CT)到天棚顶内
ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WC
1条ZRYJV电缆(线芯为3*2.5)经桥架(CT)穿SC20管,暗敷在墙内(WC)
ZRBV-5*4-SC25-WC.CC
5根ZRBV4平方的导线,穿SC25管,暗敷在天棚顶内(CC)
ZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC
1条ZRYJV电缆(线芯为3*2.5)穿SC20管,沿墙明敷(WE),经桥架(CT)暗敷在天棚顶内(CC)
献丑了不错
回复 举报
献丑了:loveliness:
回复 举报