阅读下一篇
开利19XR离心机开机报警电机堵转电流超出保护,求解?今天给一家单位进行冷却塔清洗维护,完工之后开机运转试验,一共两台相同的机组,开机后在机组未进行星-三角转换的时候,只是1M与小接触器吸合时,时间不超过3秒钟,启动电流超过启动柜中的电流表显示值1200A,机组出现保护停机,显示218-电机堵转电流超出或ISM配置出错,查看ISM配置中空气开关(使用的是ABB品牌,额定电流1250A)脱扣电流设定1700A,正常运转的机器显示设定值为2100A,会不会是设定值过小导致空开跳闸故障?另这两台机组才维护保养不超过一个月,当时就是更换冷冻油、过滤器之类的,过后还开机运转正常,今天开机怎会出现这种故障?会不会与维护有关?当启动柜中的启动板出现故障,会不会出现此类报警,空开与交流接触器线圈阻值(品牌是西门子)异常会产生这样的故障吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报