发布于:2010-05-01 22:08:01
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
今天给一家单位进行冷却塔清洗维护,完工之后开机运转试验,一共两台相同的机组,开机后在机组未进行星-三角转换的时候,只是1M与小接触器吸合时,时间不超过3秒钟,启动电流超过启动柜中的电流表显示值1200A,机组出现保护停机,显示218-电机堵转电流超出或ISM配置出错,查看ISM配置中空气开关(使用的是ABB品牌,额定电流1250A)脱扣电流设定1700A,正常运转的机器显示设定值为2100A,会不会是设定值过小导致空开跳闸故障?另这两台机组才维护保养不超过一个月,当时就是更换冷冻油、过滤器之类的,过后还开机运转正常,今天开机怎会出现这种故障?会不会与维护有关?当启动柜中的启动板出现故障,会不会出现此类报警,空开与交流接触器线圈阻值(品牌是西门子)异常会产生这样的故障吗?
因为这样的故障涉及压缩机与电机,虽然ISM配置脱扣电流设定值与其他正常运转机组的设定值相差400A左右,但还是不敢轻易改动?所以特发帖求助,望了解此类机型的师傅们多多指教,以解心头困惑,因为天气渐渐热起来了,到时一台机组肯定顶不住的,所以我们与人家单位现在还是很着急,急盼解决问题!
[
本帖最后由 wangbajidan 于 2010-5-1 22:11 编辑 ]
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句带载启动,或润滑问题吧
回复 举报
回复 举报