土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统

TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统

发布于:2010-04-30 16:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S接地系统的配电柜如何引出TN-C系统
我们的低压配电室设计中,采用的是TN-S系统,在变压器中性点处接地,母排为3*[2*(120*10)]+1*[2*(120*10)],变压器为2000KVA,柜子下方PE排为TMY-120*10,与配电室相邻的厂房是另外一个设计院新设计的,他要求采用TN-C-S系统,我就为难了,这个PEN线从哪里引出呢?我跟他探讨这个问题,提出可否更改接地方式,对方根本不予理会,他认为规范就是这样写的,把N线直接重复接地。
我认为现在的问题是厂房的接地和配电室的接地事实上无法完全独立。那么N线在现场的话接地的话,会造成相当于PE线和N线共同接地的效果。部分N线电流会通过接地流入大地。
如果我按照他的说法,把从配电室引至厂房的所有配电电缆N线全部接地,会不会造成一些问题?配电室的PE线有没有必要引到厂房和厂房的地连接?

[ 本帖最后由 jshxan 于 2010-4-30 20:42 编辑 ]

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • jaghhh
    jaghhh 沙发
    考虑省钱那就TNCS系统得了,母排少2根,开关用3P的,后面出线4芯,造价还降低点了。。。
    2010-10-20 15:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • dcld2009
    dcld2009 板凳
    PEN线根据自己粗浅的理解,是否是零线和接地线的等电位联接而形成的电气专用线。
    2010-10-20 14:49:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气间隔是什么意思啊?

电气间隔是什么意思啊?

回帖成功

经验值 +10