楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统

发布于:2010-04-30 15:00:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统


高规规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。

4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。


那是不是说楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼不要设消防系统?

但我问消防队说这是网上备案的项目

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ilovexiaodoudou
    室内不用设。
    2010-04-30 17:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    室内宜设消防水喉。另外需要考虑室外消防用水,大概15L/S。
    2010-04-30 16:11:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。