土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统

楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统

发布于:2010-04-30 14:49:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统


高规规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。

4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。


那是不是说楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼不要设消防系统?

但我问消防队说这是网上备案的项目

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • renying1009123
    体积肯定没大于10000吧。
    2010-05-19 11:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiachenkai
    xiachenkai 板凳
    不用设,建筑设计防火规范上8.3.1中的第五条,超过5层或体积大于10000m³的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑才要设置
    2010-05-05 08:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防采用临时高压供水时需要保证初期10min消防水量吗

如题建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?

回帖成功

经验值 +10