供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请问下这个问题:高压进线电压10KV,用真空断路器zw32-12g/t630-20下线至变压器630KVA,电缆用YJV22,为什么选择3*50的?I=630/根号3*10KV=36.37根据电流热效应:YJV22-3*16载流量为121A,可以。校验最小截面:S>Smin=I*根号Tima/C=这里的I=Ik*1/Xk=100/1.732*10.5*1/100/20*10000*1.732=19.04
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(144 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报