关于10、0.4电缆选择

发布于:2010-04-29 17:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下这个问题:
高压进线电压10KV,用真空断路器zw32-12g/t630-20下线至变压器630KVA,电缆用YJV22,为什么选择3*50的?

I=630/根号3*10KV=36.37
根据电流热效应:YJV22-3*16载流量为121A,可以。
校验最小截面:
S>Smin=I*根号Tima/C=
这里的I=Ik*1/Xk=100/1.732*10.5*1/100/20*10000*1.732=19.04
S>19.04*1000*根号(1.1+0.1)/140=148.9
所以已经不符合3*50了
还有请问下Tima怎么取?
  • jztgg
    jztgg 沙发
    短路容量,从变电站出口算起,如无数据,可假定20KA
    2010-04-29 23:04:29

    回复 举报
    赞同0