[复制转发]
假设我要设计两台一样型号带独立冷源风盘的管线,这型号的制冷量是3.53KW ,水流量是0.92M3/H
我用一个叫空调系统设计资料总结的DOC里面,找到了一个关于管径的确定方法
里面教的两种方法
一个是
管径d由下式确定:
D=根号(4XMw/3.14v) 然后再根据他给出的流速来确定管径
另外一个是通过水系统的管径和单位长度阻力损失表
我是根据第二种方法确定管径,再代入第一种方法,算出流速,以流速来最后确定管径
但是当我用《实用供热空调设计手册》P1982,却无法代入水流量。
因为两台水流量总和是.92X2=1.84 根据里面的表换算流量 1.84/3600=0.000051M/S
请问我哪里出错了,还有就是能用我根据《空调系统设计资料总结》的方法来确定管径吗?
附件附上空调系统设计资料总结.doc
[
本帖最后由 nicolson_z 于 2010-4-28 15:43 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lovehpcn
沙发
应该是你算错了吧。
2010-05-02 01:56:02
赞同0
-
nicolson_z
板凳
:Q 没人吗
2010-04-30 17:01:30
赞同0
加载更多假设你的流速为0.7m/s.
管径D=(0.92*2/3600*4/3.14/0.7)^(1/2)=30.5cm
跟你表格上的
25 1~2(立方米每小时)
32 2~4(立方米每小时)
不是很接近么
?