土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 污闪故障的产生及防止

污闪故障的产生及防止

发布于:2005-08-23 15:43:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要: 污闪是对供电可靠性危害极大的频发性事故,多发生在秋末冬初和冬末初春季节。在输电线路经过的地区,污闪事故的发生和污秽源性质及污染程度有关。

关键词: 污闪 防止 合成绝缘子 防污涂料污闪是对供电可靠性危害极大的频发性事故,多发生在秋末冬初和冬末初春季节。在输电线路经过的地区,污闪事故的发生和污秽源性质及污染程度有关。
1 污闪故障的产生

  工厂排出的煤尘,主要成分含氧化硅、氧化硫和铝,水泥厂排放的灰尘主要是氧化硅和氧化钙,沿海地区及盐场附近的盐雾主要含氯化钠,化工厂的氨气,这些含导电性颗粒的烟尘和化学性污秽源附着在绝缘子表面,将使绝缘水平降低。

  污闪事故的发生还与气候条件有关。因为干燥天气,污垢表面电阻较大不易形成闪络。大雨天气,污垢被雨水冲掉,闪络机率也小。而大雾、细雨和溶雪天气,空气湿度很大,绝缘子表面污垢吸潮,某些溶于水的物质发生分解,使表面电阻大大降低,放电电压下降。在过电压下,有时甚至在正常工作电压下发生局部放电,造成污闪事故。

2 污闪故障的防止

  污闪故障波及面广且时间较长,有时造成几十条线路污闪停电。所以,防止污闪对保证线路安全极为重要。一般可根据本地区的运行经验,采取以下防污措施。

(1) 确定线路的污秽期和污秽等级。

  要正确了解线路通过地区的大气污秽程度和污秽性质,正确划分各地区的污秽区,以便为防污闪工作提供可靠依据。

(2) 定期清扫绝缘子。

  在污秽季节到来之前,逐基登杆清扫绝缘子,除去绝缘子表面的污秽物。清扫方法一般每年在雨季前清扫一次,可用干布、湿布或蘸汽油的布(或浸肥皂水的布)。将绝缘子擦干净,也可带电冲洗绝缘子。对污秽严重,不易在现场清扫的绝缘子,也可以更换新的绝缘子,将旧绝缘子带回在工厂进行清扫。

(3) 更换不良和零值绝缘子。

  定期对绝缘子串进行绝缘检测,发现不良绝缘子和零值绝缘子,要及时更换。

(4) 增加绝缘子串的单位泄漏比距。

  绝缘子表面泄漏电流越大,污闪越严重,而泄漏电流的大小与绝缘子串的单位泄漏比距成反比。因此,可以增加绝缘子片数或改为耐污绝缘子来增加绝缘子串的单位泄漏比距。

(5) 采用防污涂料。

  对污秽严重地区的绝缘子,必要时可采取定期在表面涂有机硅油等防污涂料,以增强其抗污能力。有条件时,也可采用半导体釉绝缘子。

(6) 采用合成绝缘子。

  合成绝缘子是由环氧玻璃纤维棒制成芯棒和以硅橡胶为基本绝缘体构成。环氧玻璃纤维棒抗张强度相当高,硅橡胶绝缘伞裙具有良好的耐污闪性能,所以采用合成绝缘子是线路防污闪的有较措施。

  综上所述,采取以上几种方法可以有效地防止污闪故障的产生。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)1. 铜线 W=9S W=重量(kg)2. 铝线 W=3S d=线径(mm)3. 铁丝 W=8S实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3二、 按线径估算重量(kg/km)1. 铜线 W=6.98d2≈7d22. 铝线 W=2.12d2≈2d23. 铁丝 W=6.12d2≈6d2

回帖成功

经验值 +10