土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有关电缆线径、截面积、重量估算公式

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

发布于:2005-08-23 15:34:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。

铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kingmind
    kingmind 沙发
    顶一下
    2006-11-13 20:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    2005-10-27 04:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

斑主请进和行家请进,小弟,有事请教!

斑主请进和行家请进!小弟,有事请教!70平方三相四线架空铝导线能否启动600M外容量30KW的电动机??

回帖成功

经验值 +10