土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ [讨论]平时兼消防送风系统通向各房间支管或风口应否设置防火阀

[讨论]平时兼消防送风系统通向各房间支管或风口应否设置防火阀

发布于:2010-04-28 07:34:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
讨论问题:
某区域有机械排风兼排烟系统
和送风系统(平时兼消防补风)
送风系统中通向各房间的支管或风口是否应设置防火阀??
(各房间均为设置普通门的房间)
我们院通常做法是不设
这次遇到一个项目
因时间充足
就此问题又和同事讨论
觉得讨论比较有价值
故将项目基本情况及双方主要论点简单录之于下
也希望听听各位朋友意见及全国各地的习惯做法

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1607509244682
    请教一下前辈 送风和补风合用系统 联动测试时送风阀是否需要联动关闭 怎么实现? 如果不能实现是不是也没有关系
    2020-12-09 18:23:09

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • hehe330618
    hehe330618 板凳
    学习!
    2010-07-12 17:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超32层加压送风问题(你看看就知道有兴趣了)

假设有一栋33层(地上32层,地下1层)的高层居住建筑,100米以下,防烟楼梯间为剪刀楼梯间。剪刀楼梯间、前室及合用前室均不能自然排烟,则采用机械加压送风前室及合用前室由于层数超过32层,需要采用分段加压设计剪刀楼梯间的两个楼梯并不是都下到地下一层,只有一个楼梯间下去,另一个只到一层就结束,我想这种现象搞设计的都遇到过那么没下到地下室的楼梯间只有32层,下到地下室的楼梯间才有33层所以是不是只有下到地下室的楼梯间才分段,而没下室地下室的楼梯间因为只有32层,则不用分段??