土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【预应力混凝土管桩施工介绍】

【预应力混凝土管桩施工介绍】

发布于:2005-08-23 13:40:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。
  预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。
  根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。
——————————————————
★预应力管桩施工★

→起吊

1124775647811.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • dazhengye
    dazhengye 沙发
    挤土桩2
    “……预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008)。
    案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降,违背了花岗岩持力层的桩休止后承载力增大并最终稳定的规律,故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 2006年 深圳。
    案例:2、某场地的1根静压预制管桩在成桩15日后进行静载试验也出现上述情况; 桩长约6米。持力层为全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 2009年,深圳。
    原因:
    1、竖向挤土桩的桩端或桩侧应力自然衰减后承载力下降。
    2、地下水上来了或雨水从管心的孔下到桩底或桩侧造成承载力下降 (所以有成桩后要混凝土填埋桩孔的措施)。
    3、持力层不理想,是导致沉降过大根本原因。
    解决办法:
    1、 引孔(略);
    2、 复压;复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见94-2008)。施工中应严格执行。
    2009-08-04 01:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • dazhengye
    dazhengye 板凳
    半挤土桩
    钻孔多支盘桩、树根桩、珠盘桩等异形桩等,广泛应用在端承摩檫桩领域。
    都想通过取土引孔使桩端达到好的持力层后再通过桩侧变形(去挤、切成型)后灌浆,在不太理想的持力层中提高桩侧摩檫力。从而提高、发挥桩的承载力。这些办法使设计很麻烦,施工也烦琐。地下土层起伏大时不好控制每根桩的长度。桩与桩的平均沉降不一致。尤其在地质条件不匀称、复杂的场地更不好掌握。
    引孔后静压、锤击压预制好的桩,能达到好的持力层又有贯入度控制,工程质量有保证。但成本也高了。
    以上都是二次或三次成桩。
    挤土桩
    直接静压、锤击压预制好的桩和沉管灌注桩;虽有贯入度控制,又难免要接桩,断(废)桩、浮桩、挤桩等挤土负的效应常发生。须复打(压)。有些夹层穿不过,达不到好的持力层。不得不降低使用桩的承载力,加桩、补桩,加大承台,增加了成本。
    螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩
    在端承摩檫桩领域应用:能一次性达到好的持力层成桩和没有挤土负的效应。
    穿透夹层。粉土、粘土、砂层、砂砾层、小于200mm鹅卵石层、全风化岩层、强风化岩层,标贯在100击以内、土体承载力在300kpa以内的土体都是螺旋挤土灌注桩的持力层。造价低,施工快。
    2009-08-04 01:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算】

64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算

回帖成功

经验值 +10