发布于:2005-08-23 13:16:23
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
一自动控制小车运行方向的系统,要求:
(1) 当小车所停位置LS的编号大于呼吁PB的编号时,小车生左运行至呼叫的PB位置后停止。
(2) 当小车所停位置,LS的编号小于呼吁PB的编号时,小车往右运行至呼叫的PB位置后停止。
(3) 小车位置LS与呼叫PB编号相同时,小车不动作。
行程开关
O O O O O O
LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6
O O O O O O 按钮
PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6
全部回复(120 )
只看楼主 我来说两句-
jack586
沙发
我的思路是:
2008-06-09 22:56:09
赞同0
-
cckkjj
板凳
是啊,我也看不到图,好像所有的 图片都看不到。
2008-05-21 22:11:21
赞同0
加载更多假设小车停在三楼.在四楼.五楼有人要操作小车.
1:此时SA3-1 SA3-2 SA3-3 这三个行程开关都是被小车顶开的.按SB3不起作用.
2:如果有人在四楼五楼按下SB1 SB2 则KA1-3 KA2-3被吸合并自保.同时它们的常开触点吸合.
因为当前小车在三楼.所以SA3-1被顶开.KA3-1 KA4-1 KA5-1三个线圈断电分开.它们的常开
常闭触点复位.而SA1-1 SA2-1没被分开.KA1-1 KA2-1有电,线圈吸合.
此时主管楼层按制KA1-3 KA2-3 两个触点分别通过KA1-1 KA2-1的常开触点经KA01的常闭触
点接通KA00.由KA00控制上行(正转)接触器带小车上升到四楼.
3:小车上行到四楼后.顶开SA2-1 SA2-2 SA2-3三个行程开关.KA2-1 KA2-3失电复位.楼层控制
结束.同时SA2-3的常开触点闭合.KA2-2 KT2得电并自保.同时KA2-2的常闭断开.小车停止运
行.设定时间到后.KT2延时断开触点动作.KA2-2 KT2复位.同时KA2-2的常闭触点也复位.小车
继续运行到五楼.
4:如果小车在运行四楼五楼的时候一,二,三楼有人按按扭.则要在以上设定运行结束后再通过
下行(反转)接触器下行.
回复 举报
回复 举报