发布于:2005-08-23 13:08:23
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
两种液体混合装置,SL1、SL2、SL3为液面传感器,液体A、B与混合液阀分别由电磁阀YV1、YV2、YV3控制,M为搅匀电机,控制要求如下:(初始时,液体A、B阀门,混合液阀门均关闭)
(1) 按下启动按钮SB1,液体A阀门打开,液体A流入容器,当液面到达SL2时,关闭液体A阀门,打开液体B阀门,液体B流入容器,当液面到达SL1时,关闭液体B阀门。
(2) 搅匀电机开始搅匀,搅匀1分钟后停止搅动,混合液阀门打开,开始放出混合液体。
(3) 当液面下降到SL3时,再过20S后容器放空,混合液阀门关闭,回到初始态。
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
zhang_0010
沙发
求助: 老师给我的毕业设计题目是"液体混合装置控制系统的设计",用PLC我不知道从那做起.
2008-02-28 16:57:28
赞同0
-
sqnn
板凳
楼上:
2007-12-10 21:36:10
赞同0
加载更多希望各位老师,前辈多多指教.
谢谢.
回复 举报
KM上面的时间继电器延时触点闭合的常闭触点是属于KT几啊?
回复 举报