土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风机盘管系统的管径计算问题

请教风机盘管系统的管径计算问题

发布于:2010-04-27 16:31:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个小办公楼,采用风机盘管系统,夏季供冷,冬季采暖。比如果一个房间冷负荷5800,热负荷2900,选取型号应该是按照冷负荷来取?那样就是两台6.3的风盘。然后管径计算的时候,是按照冬季,还是夏季情况计算呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    不大会算,我选的时候就用总冷负荷减新风负荷就算是风盘的负荷了,认为新风处理到与室内空气等焓。实际做的时候,风盘稍微大点也没多大影响吧,一般不超06号,噪音不会太大,价格也贵不了多少,稍微大点的话,如果房间长期不用短时间开启,也有减少制冷时间的好处啊:lol
    2016-02-02 22:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • huanjingxue99
    huanjingxue99 板凳
    学习中,,,新手
    2013-06-23 23:20:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷人才想找好工作的进

现在的制冷工大多工资都不高,如何让自己能找好工作?答案很简单,到全球制冷网http://www.qqzl.cc 看看,肯定有适合你的工作。如果没有也别灰心,免费填写一份简历,自有好单位主动找到你。

回帖成功

经验值 +10