土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 05D2005通用版消防和节能专篇

05D2005通用版消防和节能专篇

发布于:2005-08-23 10:19:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
05D2005通用版消防和节能专篇

关键词: 消防专篇 说明 节能篇

火灾自动报警与消防联动控制系统(消防篇)

1、防护等级:本工程为 类防火建筑、火灾自动报警系统的保护等级按级设置。

2、系统组成:

一一火灾自动报警系统;

一一消防联动控制系统;

一一火灾应急广播系统;

一一消防专用电话系统;

一一电梯运行监视控控系统;

一一应急愚明控制及消防系统接地。

3、消防控制室

消防控制室设在 层,其隔墙及楼板的耐火极限分别不低于 ,并与其它部位隔开和设置直接通往室外的安全出口。

消防控制室内设有火灾自动报警控制器,深防联动控制合,应急广播设备,中央电脑,CRT显示器,打印机,电梯运行监控盘及消防专用电话总机,UPS电控设备等。

消防控制室内设能够直接报警的外线电话。

4、火灾自动报警系统:

本工程采用 报警系统,对全楼的火灾信号和消防设备进行监视及控制:

1)在办公室,会议室,楼梯间,走道,餐厅等场所设置感烟探测器;在开水问,厨房,车库等平时烟尘较大的场所设置感温探测器;在煤气表问,厨房等处设置可燃气体探测器;中厅(高大空间)设置红外对射或双波段火焰探测器。

2)对特别重要的电信机房,计算机房等场所采用空气采样早期烟雾探测系统、其探测系统所带的继|电器可以实现与火灾自动控制器及消防联动控制设施的联动控制、也可通过开放协议的接口设备与传统报警系统连接。

3)点型感烟探测器,火焰探测器,可燃气体探测器,红外光束探测器和缆线式线定温探测器的选择应符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求。

4)在本建筑的主要出入口、疏散楼梯口等场所(从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离大干30米时,应根据具体情况适当增加设置手动报警按钮及消防对讲电话插口,声光警报装置。

每个防火分区应至少设置—个手动报警按钮及消防对讲电话插孔。

5)在消火栓箱内设置消火栓报警按钮。

6)火灾自动报警控制器可接收感烟,感温,火焰,可燃气体,空气采样早期烟雾探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号;还可接收排烟阀、加压阀、70℃,280℃防火阀的动作信号。

5、消防联动控制:

在层消防控制室内设置了琴台式联动控制台,其控制方式为手动控制、手动硬线直接控制、通过联动控制台、可实现对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,防火卷帘门,电梯运行,火灾应急广播、火灾应急照明疏散指示等的监视及控制、火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及一般照明等非消防电源。

1)对消火栓系统的监视与控制:

一一消火栓加压泵的启,停控制;运行状态和故障显示;

一一消火栓加压泵,消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制;

一一消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵:消火栓启泵按钮的位置显示;

一一通过硬线手动直接起动消火栓加压泵;

一一消防泵房可手动启动消火栓加压泵;

一一消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况。

2)对自动喷水系统的监视和控制:

一一喷洒加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示;

一一监视水流指示器、湿式报警阀、安全信号阀的工作状态;

一一报警阀前压力开关动作直接启动喷洒加压泵;

一一通过硬线手动直接起动喷满加压泵;

一一消防泵房可手动启动喷洒加压泵;

一一消防控制室能显示消防压泵的电源状况。

3)对正压送风系统的监视和控制:

一一正压风机的启停控制:运行状态和故障显示;

一一控制正压送风口的开启及状态显示;

一一通过硬线手动直接起动正压风机;

4)对排烟系统的和控制:

a)对专用排烟风机的控制:

一一排烟的启停控制:运行状态和故障显示;

一一控制排烟阀的开启及状态显示;

一一通过硬线手动直接起动排烟风机;

b)对排烟风机的控制:

正常情况下该风机为通风换气使用,由就地手动或DDC控制:火灾发生时由消防控制室控制、并享有控制优先权、其控制方式与专用排烟风机相同。

5)消防控制室能够显示所有排烟阀、排烟口、280℃防火阀、70℃防火阀,正压送风机、正压送风口的动作信号。

6)对防火卷帘门的控制:

a)用于防火的卷帘门一步落下,由其一侧或两侧的感烟探测警自动控制;

b)用于通道上的卷帘门分两步落下、由其两侧的感烟,感温探测自动控制;

c)卷帘门的动作信号要送至能防控制室:

d)在卷帘门两侧均设有声光报警装置:
<

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • softhappy
    softhappy 沙发
    多谢!:handshake :call:
    2009-09-11 17:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • botherly
    botherly 板凳
    简单明了,对我们这种初学者,实用。
    2009-07-22 17:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

05D2005通用版电气初步设计说明

05D2005通用版电气初步设计说明电气设计初步说明一、设计依据1.建筑概况本工程位于 。建筑面积 m2。地下 层,主要为 等;地上 层,主要为 等,属于 类防火建筑。建筑主体高 m,裙房高度 m。2.相关专业提供的设计资料;3.建设单位提供的设计资料;4.《xxxx供电可行性咨询报告》;5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准:《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994;

回帖成功

经验值 +10