05D2005通用版电气初步设计说明
电气设计初步说明
一、设计依据
1.建筑概况
本工程位于 。建筑面积 m2。地下 层,主要为 等;地上 层,主要为 等,属于 类防火建筑。
建筑主体高 m,裙房高度 m。
2.相关专业提供的设计资料;
3.建设单位提供的设计资料;
4.《xxxx供电可行性咨询报告》;
5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准:
《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994;
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001版);
《供配电系统设计规范》GB50052-1995;
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994;
《低压配电设计规范》GB50054-1995;
《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版);
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版);
《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50045-95(2001版);
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-1999(2001版);
《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001版);
《建筑照明设计规范》GB50034-2004;
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992;
《旅馆建筑设计规范》JGJ/T62-1990(可选);
当地供电局有关住宅配电的规定、文件等。
二、设计范围
1、本设计包括建设红线内的以下内容:
10/0.4kV变、配电系统;
电力系统;
照明系统;
防雷保护、安全措施及接地系统。
2、电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。
三、10/0.4kV变配电系统
1、负荷等级
计算机/电话系统电源、消防用电设备(消防控制室、消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机等)、安全防范系统、应急照明及疏散指示等为一级负荷;
客梯、生活泵、潜水泵等为二级负荷;
其他一般照明及电力负荷为三级负荷。
2、负荷计算及变压器选择
负荷计算:对冷冻机、空调、水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备的用电负荷位容量法进行计算;
用电负荷计算见表一;
符合计算见表二;
一级负荷: kW;二级负荷: kW;三级负荷: kW;
选用 kVA干式变压器,负荷率为 %。
3、供电电源及电压等级
本工程采用两路10kV电源供电。从及引两路专线(非专线)10kV电力电缆,穿管埋地引入本工程电缆分界小室,作为正常工作电源;两路电源同时供电,互为备用,任意一路电源能够负担全部负荷。
设一台kW柴油发电机组作为应急电源,当市电故障时,柴油发电机组自动启动提供应急电源,确保消防设备、应急照明等设备的供电。
4、变配电所
本工程变配电所设置在地下一层,设置台kVA变压器,设有电缆夹层,净高不低于1.8m。高低压开关柜采用下进线下出线方式接线。当低压开关柜采用上进上出方式接线时,可以不设电缆夹层。
5、中压供电系统
两路10kV电源采用单母线分段方式,设置母联开关;平时两段母线同时分别运行。当一路电源故障时,通过手/自操作联络开关,另一路电源负担全部负荷。10kV断路器采用真空断路器,10kV-25kA,在10kV出线开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。真空断路器选用电磁(或弹簧储能)操作机构,采用直流220(110)V/65AH镊隔电池柜作为操作、继电保护及信号的电源。
6、继电保护及信号装置
继电保护方式及信号装置的设置,依据供电部门的技术方案确定。
低压断路器要求运行开断能力在kA以上,且设过载长延时、短延时脱扣器,部分回路设置分励脱扣器。
7、计量
采用高压集中计量,在每路10kV电源进线处设置专用计量装置,并可根据要求社会子低压电力分表。