土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
求助空调主机联动
求助空调主机联动
现有两台空调主机,要实出联动,当一台主机不冷量不够时,另一台自行启动。现准备在每台主机进水口装电动蝶阀,当一台主机运行时另一台主机进口的电动蝶阀自行关闭,在两台主机运行时,电动蝶阀能提前开启实现两台运行。请高手帮设计下控制电路图,谢谢!
主机:原装美国YORK单级离心机(YKDBDBH45CME)
发布于
2010-04-26 11:33:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ygptrs
比较复杂,至少要用可编程控制器才可能吧。
2010-05-07 21:28:07
来自 PC
评论
举报
fg56h
顶一下
2010-04-26 18:17:26
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wtkj88
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 804 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )