求助空调主机联动
求助空调主机联动
现有两台空调主机,要实出联动,当一台主机不冷量不够时,另一台自行启动。现准备在每台主机进水口装电动蝶阀,当一台主机运行时另一台主机进口的电动蝶阀自行关闭,在两台主机运行时,电动蝶阀能提前开启实现两台运行。请高手帮设计下控制电路图,谢谢!
主机:原装美国YORK单级离心机(YKDBDBH45CME)
发布于
2010-04-26 11:33:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ygptrs
比较复杂,至少要用可编程控制器才可能吧。
2010-05-07 21:28:07
来自 PC
评论
举报
fg56h
顶一下
2010-04-26 18:17:26